Электрики у нас по строительству есть?
Очень нужна правильная посылка...

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 28 янв 2017, 20:03
teraio
срочное что?? мой на рыбалке, вне доступа )))))

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 28 янв 2017, 20:47
Bystroezdoff
Ну, не очень срочное - нужно ЩУ собрать на дом на 380 в

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 28 янв 2017, 21:29
Михалыч56
Тебе же местного нужно...

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 28 янв 2017, 21:42
mixas808
Bystroezdoff писал(а):Ну, не очень срочное - нужно ЩУ собрать на дом на 380 в
На сколько кВт,количество тарифов?

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 28 янв 2017, 21:51
teraio
спрошу как увижу, но это не раньше понедельника...

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 02:31
Bystroezdoff
Щит то я сам соберу.
15 кВт один тариф.
Вот по такой схеме: http://lenenergo.ru/upload/_about/filia ... 15_kvt.pdf
Сами себе противоречат - требуется УЗО, но при совмещении земли и ноля в одном PEN-проводнике УЗО по ПУЭ ставить нельзя... Разрывать защитный ноль тоже нельзя.
Вот хочу, чтобы опытный человек направил мои мысли в нужное русло.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 08:17
mixas808
Если ставится общий дифавтомат или автомат+ УЗО после счетчика,то ноль естественно крммутируется через УЗО,здесь нет противоречия , именно так и делается,по другому никак.В этом случае узо берет на себя защитные функции и ноль перестает бять защитным,к нему нельзя подсоединять проводящие части корпуса электроустановок(холодильник,стир.машина) .В схеме которую вы привели N и PE проводники соединены ДО УЗО,если оно будет установлено после общего автомата,и здесь нет противоречия-УЗО будет работать,только вот геморроя с ним будет много ,по малейшей утечки будет обесточичаться весь участок.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 15:10
Bystroezdoff
Дак о том и речь, что УЗО будет постоянно срабатывать из-за малейших утечек на землю.
А по схеме я вообще не понял, что стоит после счетчика????? По каталогу IEK ничего не нарыл. На фото явно не УЗО.
И, получается, при такой схеме после ввода в дом надо расцеплять PEN и делать свою землю для дома?
Так хотелось обойтись одной землей у столба.
У меня грунт на участке не пробиваемый - метр земли, а потом 10 метров бутовой плиты.
Чтобы обеспечить нужное сопротивление, надо строить ох-ное поле заземления из стержней....

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 15:43
mixas808
После счетчика на схеме стоит автомат номиналом проводящим мощность выделенную энергосбытом,НЕ БОЛЬШЕ.До счетчика ставится автомат БОЛЬШИМ номиналом или просто рубильник.Защитный (земляной) контур можно использовать от столба.Если ЩУ висит на столбе,а в данный момент это становится обязательным ,и требуют установку УЗО общего,что вообщем то не обязательно по ПУЭ,то в дом у вас пойдет пятипроводный кабель с разделенными N(от УЗО) и PE(от точки соединения с N до УЗО) проводниками,вот и все.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 15:50
Bystroezdoff
У нас не все опоры заземлены. Моя вроде нет.
Автоматы на схеме стоят одинаковые по 25А. Поэтому я и не вижу, в чем смысл автомата после счётчика?
В коммутации N?
И можно заменить СИП-2А 4*16 на СИП-4 4*16 от ЛЭП? СИП-2а в наших краях просто не купить, или заказывать в километровых бухтах.
Я склоняюсь к такой схеме, только без бронированного кабеля
И буду тогда ещё дом землить.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 15:54
mixas808
Автомат(рубильник) до счетчика ставится для возможности замены оного,только и всего,а после него уже по выделенной мощности.На схеме ОШИБКА однозначно.Если опора без заземления,то придется делать свой контур(ну это по желанию).

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 16:10
Bystroezdoff
Да нет, именно 25А они считают автоматом-ограничителем по выделенной мощности....
Посмотрите теперь с учетом приложенной схемы.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 17:52
mixas808
Эта схема придумана с целью экономии на один трехфазный автомат большего номинала (принцип селективности).УЗО с током утечки 300ма ,сами понимаете ,от убийства эл.током абсолютно не защищает. :wink:
Автоматы на схеме стоят одинаковые по 25А. Поэтому я и не вижу, в чем смысл автомата после счётчика?
В коммутации N?
На схеме(по ссылке) УЗО нет,поэтому стоит два автомата,так и положено по ПУЭ,только автомат до счетчика должен быть номиналом ВЫШЕ или РУБИЛЬНИК(ошибка там однозначно).В схеме (вложение) стоит УЗО после счетчика и автомат второй уже не нужен,так как автомат до счетчика определяет мощность и дает возможность заменить счетчик.

Re: Трёп на любые темы.Открыто для всего, кроме мата и рекла

Добавлено: 29 янв 2017, 20:25
Bystroezdoff
Вот я и думаю сделать по схеме во вложении с селективным УЗО на 40 А и 100 мА.
А на 32 А УЗО можно?